S120 变频器支持多组参数切换功能,通过该功能可以实现多种不同控制方式切换、系统设定参数的切换,为客户在使用过程中提供了更灵活的选择。
1. S120参数组类型介绍 S120包括以下几种数据类型
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图一C–CDS Command data set (命令数据组:包括控制命令-蓝色,设定值-绿色) D- DDS Drive data set. (驱动数据组) M- Motor data set (电机数据组) E- Encoder data set. (编码器数据组)新建一个系统配置时,系统默认只有一组数据,数据组0 ,只有在配置参数组后,才出现可选择的参数组。2.使用配置向导进行配置数据组 (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图二在轴的组态页面下选择Configuration 进入到配置界面,在对轴进行配置完成后,可以进行添加控制参数组,初始的参数组号是0。 2.1. DDS数据组配置 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图三点击 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 按钮,添加DDS数据组,弹出下面窗口(图四) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图四新生成DDS 1数据组,可以 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 选择将DDS 0的数据拷贝到DDS 1中,也可以不选择,在 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 重新配置新的数据。同时在 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 处选择MDS数据与DDS对应,可以选择新的电机数据,也可以直接使用已经配置好的电机数据。 在 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 处选择编码器数据,如果使用多个编码器,则需要在配置的时候(见图五)首先进行编码器数据配置,最多3组。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图五完成添加后,需要进入Drive data sets 窗口进行具体的配置(图六) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图六)选择 处的DDS号,那么即可进行相应的DDS组进入配置,可以根据需要自由组合DDS与MDS,EDS数据 在 处连接开关量,可以对DDS数据组进行选择2.2. CDS数据组配置 在轴配置界面(见图二)选择 ,弹出下面对话框(图七),选择生成新的CDS参数组 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 (图七)添加完成后进入Command data sets 选项,进行具体的配置,如下图所示(图八) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图八) 如果需要对新生成的CDS数据组进行配置,那么需要进入调试窗口(图九) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图九)注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。关键词 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
C–CDS Command data set (命令数据组:包括控制命令-蓝色,设定值-绿色) D- DDS Drive data set. (驱动数据组) M- Motor data set (电机数据组) E- Encoder data set. (编码器数据组)
新建一个系统配置时,系统默认只有一组数据,数据组0 ,只有在配置参数组后,才出现可选择的参数组。
2.使用配置向导进行配置数据组
(, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图二在轴的组态页面下选择Configuration 进入到配置界面,在对轴进行配置完成后,可以进行添加控制参数组,初始的参数组号是0。在轴的组态页面下选择Configuration 进入到配置界面,在对轴进行配置完成后,可以进行添加控制参数组,初始的参数组号是0。
点击 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 按钮,添加DDS数据组,弹出下面窗口(图四) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图四新生成DDS 1数据组,可以 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 选择将DDS 0的数据拷贝到DDS 1中,也可以不选择,在 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 重新配置新的数据。(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图四新生成DDS 1数据组,可以 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 选择将DDS 0的数据拷贝到DDS 1中,也可以不选择,在 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 重新配置新的数据。新生成DDS 1数据组,可以 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 选择将DDS 0的数据拷贝到DDS 1中,也可以不选择,在 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 重新配置新的数据。完成添加后,需要进入Drive data sets 窗口进行具体的配置(图六)
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图六)选择 处的DDS号,那么即可进行相应的DDS组进入配置,可以根据需要自由组合DDS与MDS,EDS数据 在 处连接开关量,可以对DDS数据组进行选择2.2. CDS数据组配置 在轴配置界面(见图二)选择 ,弹出下面对话框(图七),选择生成新的CDS参数组 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 (图七)添加完成后进入Command data sets 选项,进行具体的配置,如下图所示(图八) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图八) 如果需要对新生成的CDS数据组进行配置,那么需要进入调试窗口(图九) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图九)注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。关键词 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
选择 处的DDS号,那么即可进行相应的DDS组进入配置,可以根据需要自由组合DDS与MDS,EDS数据 在 处连接开关量,可以对DDS数据组进行选择
2.2. CDS数据组配置 在轴配置界面(见图二)选择 ,弹出下面对话框(图七),选择生成新的CDS参数组
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 (图七)添加完成后进入Command data sets 选项,进行具体的配置,如下图所示(图八) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图八) 如果需要对新生成的CDS数据组进行配置,那么需要进入调试窗口(图九) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图九)注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。关键词 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
添加完成后进入Command data sets 选项,进行具体的配置,如下图所示(图八)
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图八) 如果需要对新生成的CDS数据组进行配置,那么需要进入调试窗口(图九) (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图九)注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。关键词 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
如果需要对新生成的CDS数据组进行配置,那么需要进入调试窗口(图九)
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (图九)注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。关键词 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。
关键词