1概述
SIMOTION 除了可以控制SINAMICS S120驱动设备做速度及位置控制外,还可以控制MM440/G120通用变频器。在SIMOTION设备中可以将MM440/G120变频器配置为一个速度轴,通过使用速度轴的控制命令对它进行起/停及调速的控制。
2测试使用的硬件及软件
2.1 硬件配置列表
设备 | 订货号 | 版本 |
SIMOTION D435 | 6AU1435-0AA00-0AA1 | Fw4.3.1.1 |
MM440 | 6SE6400-2UC11-2AA1 |
3.2 所使用的软件
• SCOUT V4.3SP1HF1
3硬件配置及编程
(1) 创建SIMOTION D435项目并创建D435的PROFIBUS DP网络,通讯波特率选择为1.5M。
(2) 在硬件组态画面中,将MM440的GSD文件拖曳至DP总线上并配置通讯报文(telegram1),如图1所示。