问 题:

如何方便快捷地通过AS-i总线方式实现MSS 3RK3和S7-1200之间的循环通讯?

解答:

AS-i从站协议“CTT2”提供了AS- i 控制站(S7-1200)和AS-i从站(MSS 3RK3)之间数据交换的选项。数据交换可以双向进行。通讯需要连接AS-i主站(CM1243-2)。它插在S7-1200 CPU左侧,是核心控制部件。包括8bytes用户数据。其中2个bytes预先分配给诊断和控制功能。剩余的6个bytes可以自由定义。这意味着48 个信号可以在MSS和控制站之间进行数据交换。新的AS-i主站S7-CM1243-2为S7-1200控制站的过程映像区发送数据提供了方便的选项。这 意味着不需要通过系统功能读写数据。这个FAQ解释了MSS 3RK3和S7-1200的赋值和组态。