3RM1 24V DC 电机起动器 —— 控制回路配置说明
问题:
配置3RM1 24V DC 电机起动器的控制回路时,需要注意什么吗?
解答:
DC24V 的3RM1标准型和故障安全型电机起动器像普通的固态开关设备一样,在其控制回路中安装了一个250 uF 的缓冲电容。
它的作用是,在故障或者控制电压缺失时,维持标准的关机程序(通过半导体元件关断回路,使电机停机)。这造成了一种情况,即在激活了控制电压时,充电电流会有一个短暂的上升。
DC 24V电源的电机起动器
1. 直接将电源接入电机起动器的A1,A2端子:
电压上升缓慢,导致电机起动器的缓冲电容充电缓慢。因此在电源运行时,电机起动器同样会为一次操作进行准备。
2.通过一个开关连接电机起动器的电源:
如果在电源运行后接入电机起动器,电容将会在几微秒下完成充电
2.1 使用电流限制部件,例如选择SITOP电源:
如果使用了电流限制元件做为DC 24V电机起动器的供电电源,将会延长电容的充电时间。仅仅是轻微延长备用时间,对电机起动器没有影响。
3.通过安全相关的输出点FDQ,连接电机起动器的电源:
在安全相关的应用中,可以通过控制电源使设备脱扣。对于安全相关的组群脱扣,每一组群允许最多5台电机起动器(通过设备连接器相连)。每一组不能超过五台就可以连接到安全输出点上
3.1 使用电流限制部件,例如选择SITOP电源:
故障安全输出点有低电压监控功 能。如果充电电流被电流限制元件过多的限制,电压会有短暂的下跌。一旦这个下跌电压时间过长或振幅过大,那么FDQ会发出故障信号,因为低电压监控功能起作用了。
为了避免这种情况,可查看是否能够提高电流限值。另外,由于每一个FDQ只给最多5台电机起动器提供电源。当使用不同的FDQ带多组电机起动器时,可以按顺序并延时激活不同的组群(例如间隔10ms再激活下一个组群)。
对于通过控制电源进行安全脱扣的这种故障安全应用时,需注意:
缓冲电容通过二极管去耦。这意味着它不会影响到安全输出点的虚拟测试。