问题:
为什么在 SIPLUS RIC 和伙伴之间不能建立通信?
回答:
请检查下列条目:
Ø 通过变量表 ‘VAT_S7-IEC’ 检查出错情况下参数 FB_Retval 的值 (W#16#8xxx)。更多信息查看手册。
Ø 检查程序块的完整性,例如,项目中所有的块都来自于 SIPLUS RIC 库(例外的情况参考手册),并且具有相同的版本号。请注意 SIPLUS RIC 块不要被用户的程序块覆盖。
Ø 检查项目一致性 (SIMATIC 管理器菜单中的块目录下“检查块一致性”)。
Ø 使用在线/离线比较功能确定项目完全下载至 CPU 中。(对于 S7-300 推荐完整的下载:选中块目录,然后通过主菜单/目标系统/下载用户程序至存储卡)。
Ø 检查 CPU 诊断缓冲区中错误的条目,特别注意 CPU 运行时是否含有编程错误条目 OB(OB121)。