标题: SIMOTION D:启动后所有的LED灯闪烁 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-11 09:34
标题: SIMOTION D:启动后所有的LED灯闪烁
SIMOTION D:启动后所有的LED灯闪烁

摘要
当启动控制单元后几乎所有的LED灯以2 Hz的频率闪烁。
(对于 D4x5-2, 例如 RUN, STOP, SU/PF, SF, DP 和 DP/MPI)

问题
什么原因导致这种现象?

回答
由于使用了不正确的运行软件。
对于 D4xx-2,只有 SINAMICS Integrated 的软件版本为 V4.x 可以使用。
对于 D4xx,只有 SINAMICS Integrated 的软件版本为 V2.x 可以使用。使用了不正确的运行软件/固件 。
SIMOTION D4xx (第一代 SIMOTION D , 基于 SINAMICS Integrated V2.x) 和 SIMOTION D4xx-2 (第二代 SIMOTION D , 基于 SINAMICS Integrated V4.x) 需要使用不同的 CF 卡。  
D410-2 和 D4x5-2 使用不同的 CF 卡。

对于 D4xx-2,只有 SINAMICS Integrated 的软件版本为 V4.x 可以使用。
对于 D4xx,只有 SINAMICS Integrated 的软件版本为 V2.x 可以使用。

对于LED显示的具体信息,可以参考 SIMOTION D 调试和硬件安装手册,诊断章节。