工控编程吧
标题:
SIMOTION如何连接西门子的精智屏
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-11-10 09:55
标题:
SIMOTION如何连接西门子的精智屏
SIMOTION如何连接西门子的精智屏
(, 下载次数: 520)
上传
点击文件名下载附件
摘要
从SCOUT V4.4之后SIMOTION控制器可以连接西门子的精智屏,可以在TIA Portal 中配置一个设备代理以组态与HMI的连接,使用设备代理可以实现在不同的项目中配置SIMOTION项目及HMI项目以实现SIMOTION控制器与西门 子的精智屏的连接组态。在SCOUT软件中进行SIMOTION的项目编程,在TIA Portal中进行精智屏的项目组态。
目录
1 概述
2 配置步骤
2.1 软硬件要求
2.2 配置步骤
1 概述
从 SCOUT V4.4之后 SIMOTION控制器可以连接西门子的精智屏,可以在 TIA
Portal 中配置一个设备代理以组态与 HMI的连接,设备代理是一个代理对象它
不是 TIA项目的一部分。
使用设备代理可以实现在不同的项目中配置 SIMOTION项目及 HMI项目以实现
SIMOTION控制器与西门子的精智屏的连接组态。在 SCOUT软件中进行
SIMOTION的项目编程,在 TIA Portal中进行精智屏的项目组态,完成屏的项
目组态主要步骤如下:
(1) 在 TIA Portal中创建项目
(2) 创建一个设备代理
(3) 初始化代理设备
(4) 创建 HMI画面
2 配置步骤
2.1 软硬件要求
· TIA Portal V13 Update2以上版本、SIMOTION SCOUT TIA V4.4 选件包
· SIMOTION SCOUT V4.4 以上版本
· SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4
· 使用 SIMOTION 控制器 Fw V4.3 以上
· WinCC Comfort, WinCC Advanced 或 WinCC Professional V13 以上版本
2.2 配置步骤
在 TIA Portal 中,对于每一个要连接西门子精智屏的 SIMOTION控制器需要创
建一个设备代理,可以通过“Initialize device proxy”对话框来分配设备代
理。包含的项目文件如下:
· SIMOTION V4.4 项目(*.mcp);
· TIA Portal V13项目(*.ap13)
配置过程如表1-1 所示: