如何使用 STEP 7 监控所需调用环境下的块说明
当一个块被多次调用时,可在某个特定的调用中监控块 。请按下述步骤来监控所需调用环境下的块。
准备
- 将项目下载到 CPU 中,打开所需的块。
- 在 "Test" 菜单选择命令"Mode...",在"Mode"对话框中使能"Test mode"选项。
- 点击“OK”确认。
- 在"Test" 菜单选择 "Call Environment..."命令。如果出现询问是否要生成参考数据的信息,点击"Yes"确认。
- STEP 7 提供以下4种方法来定义触发条件。
- 交叉引用中的调用路径
- 手动调用路径
- 打开数据块
- 用调用块中的调用路径监视
- 注意
交叉引用中的调用路径
"Call Environment of the Block" 对话框中可以显示由参考数据功能确定的当前块的调用路径。下面的说明从 Step 6.开始,本文的 Steps 1 到 5 描述了准备工作。
- 使能 "Call-up Path"功能,选择 "From Cross-References"标签。
- 单击显示块前的勾选框选择要求的调用路径。
- 如果需要清除调用路径条件,禁止 "Call-up Path"功能。