在SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 Upd1中, H系统在供电恢复后无法自动启动应如何处理
描述
如果在SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 Upd1环境下, H 系统中使用了Y-link ,在某些情况下会发生H CPU在掉电停机后,重新恢复供电却无法启动的情况。该错误发生的原因是 SIMATIC PCS 7 Basis Library V8.0.1.2的程序错误.
修复
有3种可行方案
1. 可行方案
- 安装SIMATIC PCS 7 V8.0 SP2。
- 升级项目,在PCS 7 Basis Library V8.0.1.4中已修正该错误。
2. 可行方案
- 将 H CPU置于STOP模式。
- 将Y-Link断电。
- 启动H CPU至RUN模式。
- CPU完全启动后,将Y-Link 上电。
3. 可行方案
- 当供电恢复时,只启动系统中一个CPU。
- 一个CPU完全启动后,启动另外一个CPU。
注意
如果您没有升级至PCS 7 Basis Library V8.0.1.4,则必须在冗余系统断电后重复上述操作。