描述
如果在SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 Upd1环境下,   H 系统中使用了Y-link ,在某些情况下会发生H CPU在掉电停机后,重新恢复供电却无法启动的情况。该错误发生的原因是 SIMATIC PCS 7 Basis Library V8.0.1.2的程序错误.

修复
有3种可行方案

1. 可行方案

2. 可行方案

3. 可行方案

注意
如果您没有升级至PCS 7 Basis Library V8.0.1.4,则必须在冗余系统断电后重复上述操作。