工控编程吧
标题: SIMATIC ET 200AL分布式I/O系统使用入门 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-11-10 09:15
标题: SIMATIC ET 200AL分布式I/O系统使用入门
SIMATIC ET 200AL分布式I/O系统使用入门摘要
SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统是一个可扩展的、高度灵活的分布式 I/O 系统,用于通过现场总线将过程信号连接到上一级控制系统。 SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统尤其适用于紧凑的空间, 移动的应用以及组装和处理技术。借助其可扩展的结构,用户可以根据自己的现场需求精确自定义具体组态。 SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统提供 IP65/IP67 防护等级,适合在机器或组装线上进行分布式使用。
目录
1 什么是 SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统?
1.1 SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统的组成
2 SIMATIC ET 200AL的应用规划
2.1 ET 200AL模块的集成方式
2.2 连接规则
2.2.1 适用于通过ET 200AL组态集成方式的连接规则
2.2.2 适用于通过ET 200SP组态集成方式的连接规则
2.2.3 电位组规则
2.3 ET – Connection的组态
2.3.1 通过ET 200AL组态集成方式的ET - Connection组态
2.3.2 通过ET 200SP组态集成方式的ET - Connection组态
3 接线
3.1 电源电压端子接线
3.2 信号电缆和现场总线电缆的接线
3.3 ET-Connection端子接线
4 组态
4.1 软件环境的要求
4.2 示例一:在STEP 7(TIA Portal)中通过ET 200AL组态
4.2.1 硬件组件
4.2.2 在STEP 7(TIA Portal)中的组态
4.3 示例二:在STEP 7(TIA Portal)中通过ET 200AL 和ET 200SP组态
4.3.1 硬件组件
4.3.2 在STEP 7(TIA Portal)中的组态
4.4 示例三:在STEP 7(V5.x)中通过ET 200AL 和ET 200SP组态
4.4.1 硬件组件
4.4.2 在STEP 7(V 5.5 SP4)中的组态
5 调试
6 附件
1 什么是 SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统?
SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统是一个可扩展的、高度灵活的分布式 I/O 系
统,用于通过现场总线将过程信号连接到上一级控制系统。
SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统尤其适用于紧凑的空间, 移动的应用以及
组装和处理技术。 借助其可扩展的结构,用户可以根据自己的现场需求精确自
定义具体组态。
SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统提供 IP65/IP67 防护等级,适合在机器或组
装线上进行分布式使用。
1.1 SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统的组成
SIMATIC ET 200AL 分布式 I/O 系统由以下组件构成:
• 接口模块 (PROFINET/PROFIBUS)
• 数字量和模拟量 I/O 模块
• 通信模块
截止到目前(2014年 11月)已经发布的 ET 200AL的产品如表 1-1所示:
类型 订货号
接
口
模
块
PROFIBUS IM 157-1 DP 6ES7 157-1AA00-0AB0
PROFINET IM 157-1 PN 6ES7 157-1AB00-0AB0
ET 200SP 发送
模块
BU-Send 6ES7 193-6BN00-0NE0
BA-Send 1x FC 6ES7 193-6AS00-0AA0
I/
O
模
块
数字量输入模块 DI 8x 24 VDC; 8x M8 6ES7 141-5BF00-0BA0
数字量混合模块 DIQ 4 + DQ 4x 24
VDC/0.5 A; 8x M8
6ES7 143-5BF00-0BA0
模拟量模块 AI 4x U/I/RTD; 4x M12 6ES7 144-5KD00-0BA0
功能模块 CM 4x IO-Link; 4x M12 6ES7 147-5DJ00-0BA0
连
接
电
缆
用于接口模块 参见1)
用于数字量模块 参见1)
用于模拟量模块 参见1)
用于 IO Link主
站模块
参见1)
表 1-1 ET 200AL产品一览
1)用于分布式 IO系统 ET 200AL的连接器和电缆请参考以下链接:
SIMATIC ET 200AL的应用规划
ET 200AL模块的集成方式
ET 200AL模块有两种方式可以集成到分布式 I/O系统中:通过 ET 200AL组态
集成和通过 ET 200SP 组态集成。
通过ET 200AL组态集成的方式和 SIMATIC ET 200其他系列产品的组态集成方
式一致,是指通过ET 200AL的接口模块扩展 I/O模块。ET 200AL的接口模块
有 PROFIBUS和 PROFINET两种形式(参见表 1-1),它们分别支持
PROFIBUS DP和 PROFINET IO的通信方式。
通过ET 200SP组态集成是指通过 ET 200SP的发送模块扩展 ET 200AL的I/O
模块。ET 200AL的发送模块包括两部分:基座单元 BU-Send和总线适配器
BA-Send 1xFC(参见表1-1)。应用此种组态方式时,要求 ET 200SP的接口
模块为 IM 155-6 PN HF(固件版本 V3.0及更高版本)或 IM 155-6 DP HF(固
件版本 V3.0及更高版本)。
连接规则
适用于通过ET 200AL组态集成方式的连接规则
特性 规则(最大值)
组态中的 ET 200AL I/O 模块数 32
ET-Connection 端口数 2
每个 ET-Connection 端口的 I/O 模块数 16
每条 ET-Connection 线路的空间扩展 160m
模块间的电缆长度 10m
表 2-1通过 ET 200AL组态集成的连接规则
请参考安装示意图 2-1:
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |