摘要
S7-1200可以与SINAMICS DCM之间通过PROFINET进行周期通讯,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1200对SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。

目录
1          概括   
2          S7-1200与DCM装置的连接   
2.1       硬件配置列表   
2.2       软件配置列表   
2.3       硬件连接示意图   
3          项目配置   
3.1       安装SINAMICS DCM  PN所需的GSD文件   
3.2       S7-1200中的配置   
3.2.1    硬件组态   
3.2.2    查看需要组态的设备的IP地址和设备名称   
3.2.3    配置需要组态的设备的IP地址和设备名称   
3.3       STARTER中的配置   
4          PN周期性通讯   


概括
S7-1200可以与 SINAMICS DCM之间通过 PROFINET进行周期通讯,该通讯
可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现 S7-1200对SINAMICS DCM
数据的周期性写入和读取。

2  S7-1200与DCM装置的连接
2.1  硬件配置列表
设备  订货号  版本
CPU 1215C  DC/DC/DC   6ES7215-1AG40-0XB0  V4.0
SINAMICS DCM
6RA8013-6DV62-0AA0-Z  
G00+G20  V1.3
表 2-1实验所采用的硬件列表
2.2  软件配置列表
1、TIA Portal V13 Update 2
2、SINAMICS Startdrive V13
3、STARTER  V4.3.3.0

2.3  硬件连接示意图

更多可阅附件图文版