如何设定电机绕组温度的保护值

问题:
如何设定电机绕组温度的保护值

解答:
如果电机的绕组安装了温度传感器,如PT100或KTY84,则其温度保护值可以按照以下两种情况来进行设定,从而保护电机的绕组不会因温度过高导致损 坏。
以B级温升考核为例:

1、设备调试前
      首次运行电机前,在监视设备中设置用于断开连接的温度值。

设定值
温度   
跳闸
120°C

2、设备投入正常使用时
      在安装现场测量正常运行的温度 T (°C)。根据运行温度 T 设置断开连接和发出警告的值。

设 定值
温 度
警告
T + 10 K ≤ 125 °C
跳闸
T + 15 K ≤ 130 °C

注意:现 场测量时环境温度的影响,例如测量时环境温度为20°C,测量正常运行温度为70°C,则电机的温升为50K,而假如现场环境温度最高时可能达到40° C,那么设定的警告值为40+50+10=100°C。