标题: 如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-9 09:39
标题: 如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表
如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

描述
由于不能确保能源管理的办公人员总能够使用到 WinCC 站(WinCC PC),所以需要在一台没有安装 WinCC 的计算机(办公 PC)提供 SIMATIC powerrate 能源报表。
此篇文档仅描述 “SIMATIC powerrate 报表工具” 所需要的计算机设置。

安装要求
WinCC PC

办公 PC

注释
如果在报表工具中发生 “Error in getSQLData()” 的错误,那么请检查 “WinCC Connectivity Client Pack” 的安装。或许是 CAC 组件丢失(“CCWinCCOLEDBProvider.dll”),或者是 (CCTagCompressionPlugIn.dll, TABCTL.OCX)未注册。

说明
以下描述两种不同的基本方案。




在同一个工作组的方案

WinCC PC 的设置

防火墙
不需要特殊设置
用户权限
任何用户
组成员
Administrators, SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer (默认设置)
计算机全名
任意,属于某个工作组
DCOM 设置
Windows 7 :
不需要改变
Windows XP:
  • 章节 4.7.4
    接受所有 SimaticNET 的设置
  • 章节 4.7.5
    服务器的设置(OPCServer.WinCC):
    - 在 “安全” 栏自定义设置三种允许权限
    - 添加 SIMATIC HMI 组



办公 PC 的设置

防火墙
禁用防火墙,或者进入 “传出的 TCP 和 UDP” 例外规则,所有端口,将程序 “PRE_Reports.exe” 例外, 或当报表工具开始启动或尝试连接时点击“确认例外”。
用户权限
需要与 WinCC PC 相同的用户和密码。
组成员
SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer
计算机全名
任意,属于某个工作组
DCOM 设置
Windows 7:   
启用网络识别,查看 SIMATIC.NET 文档第4.7.1章节
Windows XP:
不需要做必要的改变



在同一个域的方案

注释