工控编程吧
标题: 如何在PCS 7中组态Batch [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-11-9 09:27
标题: 如何在PCS 7中组态Batch
如何在PCS 7中组态Batch
摘要
Simatic BATCH是PCS 7中实现批生产控制的重要组件,在诸多行业中得到了广泛的应用。其组态过程主要可分为BATCH项目框架搭建和BATCH控制中心操作等两部分。 BATCH框架搭建在PCS 7工厂视图和BATCH组态对话框(Configuration dialog) 进行,由于主要是在已完成的PCS 7项目中进行设备和编程,所以在实际项目执行中主要由自动化工程师按照工艺人员的要求完成。本文主要面向初次使用BATCH软件的自动化工程人员,介绍了 PCS 7中组态Batch的基本步骤。本文中所有内容及截图信息均基于PCS 7 V8.1版本。
目录
1 PC站组态
1.1 单站结构组态
1.2 服务器/客户机结构组态
2 配置BATCH项目层级
2.1 设置过程单元(Process cell)类型
2.2 设置单元(Unit)类型
2.3 设置设备模块(EMOD)类型
3 设置SFC Type
3.1 设置SFC类型为EPH
3.2 设置SFC类型为EOP
4 其他配置
4.1 添加新的测量单位
4.2 添加新的设备属性
5 下载BATCH项目
Simatic BATCH是 PCS 7中实现批生产控制的重要组件,在诸多行业中得到了
广泛的应用。其组态过程主要可分为 BATCH项目框架搭建和 BATCH控制中心
操作等两部分。BATCH框架搭建在PCS 7工厂视图和 BATCH组态对话框
(Configuration dialog)进行,由于主要是在已完成的 PCS 7项目中进行设备
和编程,所以在实际项目执行中主要由自动化工程师按照工艺人员的要求完成。
BATCH 控制中心里的操作主要包括主配方/公式的创建、生产配方的创建和执行、
批生产归档和报告生成等,这些都在 BatchCC软件和配方编辑器(Recipe
Editor)中进行,这些工作都属于工艺、生产管理的范畴,所以主要由工厂工艺
人员、生产管理人员和操作员完成。
本文主要面向初次使用 BATCH软件的自动化工程人员,介绍了 PCS 7中组态
Batch的基本步骤。
本文中所有内容及截图信息均基于 PCS 7 V8.1版本。
PC站组态
配置BATCH前需要在 PC站(PC Station)的 HW Config中组态 BATCH应用
程序(BATCH Application),或者 Batch客户端应用程序(BATCH
Application Client)。批生产相关的操作可以在一台计算机上完成(Batch单站
结构),也可以在多台计算机上完成(Batch服务器/客户机结构):
- Batch单站结构
在小型批生产过程中,BATCH项目组态、配方的编辑与发布均在一台计算机上
完成,这种情况下适合使用单站机构。BATCH单站可以与工程师站或者 OS操
作站安装在一起,也可以独立安装。
- Batch服务器/客户机结构
在中大型批生产过程单元中,需要有独立的 BATCH 服务器和 BATCH 客户机站,
以满足生产过程中对 BATCH数据稳定性、配方的编辑与发布按照不同的岗位职
权进行操作等的需求,这种情况下适合使用服务器/客户机结构。BATCH的冗余
服务器和客户机可以安装在 PCS 7 OS服务器或者操作员站上,也可以独立安装。
1.1 单站结构组态
在单站结构中,Batch服务器和 Batch客户机集中在同一台计算机上,所以需要
在 PC Station中插入BATCH Application和 BATCH A Application Client。方法
如下:
1. 设置站名称与计算机名称 一致,选择 PC站点,右击选择“Object
properties”,勾选“General”标签页下的“computer name identical to PC
station name”。如下图:
具体介绍看附件