工控编程吧
标题: 怎样通过BOP20激活SINAMICS G130/G150的工艺控制器PID功能 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-11-9 09:02
标题: 怎样通过BOP20激活SINAMICS G130/G150的工艺控制器PID功能
通过BOP20激活SINAMICS G130/G150的工艺控制器PID功能
摘要: 使用BOP20激活PID工艺调节器的方法:
1 修改CU中P9=2。
2 查看Vector驱动的变址编号。该编号在后续操作中将用到。
3 更改P108中的参数。
下面介绍使用BOP20激活 PID工艺调节器的方法。
实验所使用的版本号为:
CF版本 V04.07.00.03
1、 修改 CU中 P9=2。找到参数 P9如图1所示,其中 BOP20面板上的01代表的为CU单
元。按FN键将P9修改为2 ,如图2所示。
2、查看 Vector驱动的变址编号。该编号在后续操作中将用到。
参数P107[0…15],是 P107[n]=vector ,n=0…15;点击 P键,按向上的箭头选择到
P107, 按 P 键进入,逐一查看各个变址中的数值,点击向上箭头选择到 2 变址如图 3 所示
点击 P键进入查看Vector=12(12表示vector),如图 4所示。则本例中n=2。
3、更改 P108中的参数。
设置CU: P108[n].16=1。n=2,即上述 P107参数中的 Vector=12的变址。选择 P键,
通过按向上的箭头键参数调整到 P108,如图 5所示。点击 P键进入,按向上箭头选择到变
址 2即为 n,如图 6所示。按 P键进入显示 H80000104,此处为 16进制显示,如图 7所示。
按 FN键选择修改数值,将 P108的16位改为 1,则激活 PID工艺调节器功能,即改后的数
值 P108[2]=H80010104H,如图 8所示。
关键词:SINAMICS G150,G130,BOP20,工艺调节器,PID