工控编程吧

标题: 西门子MM4系列变频器的F0023故障处理方法 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-8 09:57
标题: 西门子MM4系列变频器的F0023故障处理方法
MM4系列变频器的F0023故障

问题

当MM4系列变频器出现F0023故障时该如何解决?

F0023

输出故障,输出一相断线。

常见原因

1.    变频器输出端子上电机电缆没有连接好

2.    电机端子盒内电机电缆没有连接好

3.    电机电缆损坏、断开

4.    输出侧接触器断开

5.    输出侧接触器控制逻辑问题

6.    变频器额定功率与电机额定功率相差悬殊(大于等于5:1)。

7.    变频器硬件(例如电流检测回路)损坏

8.    电机损坏

常见处理办法

1.       检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆,查看电机电缆是否断开,电机电缆接线端子连接是否牢固。如有接线松动,请将接线紧固。如有电缆断开,请更换电机电缆

2.       检查输出侧空开、接触器是否断开或损坏

3.       检查接触器控制时序是否正确,例如在接触器还未完全闭合时变频器已经启动,或者在变频器还有输出时接触器断开

4.       检查电机本身是否正常。用摇表(或绝缘测试仪)测量电机相间绝缘阻值、对地绝缘阻值,以及每相绕组电阻值,通过测量值判断电机绝缘是否正常,三相绕组是否平衡,绕组内部是否有开路等故障。如果电机有问题,请更换电机

5.       检查变频器额定功率和电机额定功率,如果功率相差悬殊,请更换电机或者变频器使两者功率匹配

6.       如果电机电缆及其连接正常、变频器和电机的功率匹配、电机本身也没问题,那么很可能是变频器本身的硬件问题,请尝试更换变频器

7.       保证设备安全前提下,必要时可以屏蔽该故障

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
MM430变频器,启动后很快报F0023故障
原因:电机端子一相连接出现松动;变频器检测到输出一相电流为0
措施:紧固电机接线端子
2
MM430,7.5KW的变频器,调试时负载用一个0.12KW的小电机,使用过程中开不了多长时间就出现F0023输出断线故障
原因:电机额定功率太小,空载运行时电机电流很小,而变频器的功率较大,其电流检测回路的灵敏度较低,可能有时无法分辨较小的电流值,导致变频器认为输出一相没有电流。
措施:必要时可以屏蔽该故障
3
MM440变频器带水泵,停车时报F0023故障
原因:检查输出接触器控制逻辑,发现在斜坡停车过程中输出接触器分断。变频器斜坡停车时还有输出,此时分断接触器,由于接触器三相分断动作不可能完全一致,如果某一相先分断,变频器会立即检测到输出缺相。
措施:修改控制逻辑,等变频器完全没有输出时再分断输出接触器。或设置变频器停车方式为自由停车。
4
以前是星三角启动,现在改造为变频器控制,启动时报F0023故障
原因:启动控制逻辑问题,启动时受到没有脱开的星三角启动电路影响,变频器输出侧接触器断开。报缺相的原理与案例3相同

注意


以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

(, 下载次数: 607)