如何处理MM4系列变频器的F0002故障

问题

当MM4系列变频器出现F0002故障时该如何解决?

F0002

直流母线过电压,是指变频器的直流母线电压超过过电压阀值(对于3AC 400V级的MM4,直流过压阀值约为DC820V)。

常见原因

1.    电源电压过高

·         电源波动;

·         电源侧其他设备引起的操作过电压。

2.    负载能量回馈

·         大惯量负载减速;

·         位能性负载;

·         负载突变(突然减载)。

3.    硬件问题

·         变频器直流电压检测回路故障;

·         输出侧电缆或电机接地故障;

·         输出侧电缆或电机端子虚接。

常见处理办法

1.    电源电压过高

·         万用表测量变频器进线电压是否超过允许电压范围;

·         现场是否有电容补偿柜投入,以及现场是否有其它设备导致电网电压存在尖峰。

2.    负载能量回馈

·         大惯量负载减速可通过延长斜坡时间P1121,或使用最大电压控制器避免过电压,如果需要大惯量负载快速减速需要使用制动单元+制动电阻(对于MM440 75kw以下,内置了制动单元);

·         位能负载应用需要使用制动单元+制动电阻(对于MM440 75kw以下,内置了制动单元)。

3.    硬件问题

·         万用表测量变频器进线电压,测量变频器直流母线电压(DC+/DC-端子,正常情况下为进线电压的1.35倍左右,400输入电压直流母线电压约540左右(带负载时),不带载时电压会更高点),查看r0026参数显示变频器测量的直流母线电压,正常情况下测量的直流母线电压和r0026的值应该基本相同,判断这3个电压值的关系是否正确,如不正确变频器可能损坏;

·         如果出现每次一启动就报,检查输出侧电缆或电机的绝缘。

注意:过电压阀值固化在变频器中,该值无法修改,并且该故障无法屏蔽。

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
一上电就报F0002,不能复位
原因:变频器损坏,可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题
措施:请联系维修部门
2
上电没问题,一运行就报F0002,拆掉电机电缆,变频器空载运行,问题依旧
原因:变频器损坏,可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题
措施:请联系维修部门
3
上电没问题,一运行就报F0002,拆掉电机电缆,变频器空载运行没问题,接上电机电缆,启动就报F0002
原因:电机接地故障造成,检查电机绝缘,发现电机对地绝缘很差(几十K)
措施:更换电机
4
机械负载每次停机时都报F0002
原因:负载减速太快
措施:延长减速时间P1121
5
风机负载,改造项目,以前使用风门控制,在某些工艺时会关闭风门,发现每次关闭风门时报F0002
原因:负载突然减小
措施:避免运行时关闭风门
6
提升机构,高速下降时报F0002,低速时没问题,安装了制动电阻
原因:制动电阻阻值偏大,制动功率较小。或者P1240与P1237参数设置不当
措施:减小制动电阻阻值(不能小于变频器允许最小阻值),必须设置P1240=0,P1237>0
7
MM430带水泵,有时启动时报F0002,有时又不报
原因:经过检查,停机时使用OFF2,如果短时间重启,电机还在旋转,此时有时会报F0002,有时会报F0001
措施:使用捕捉再启动
8
MM430变频器带水泵,以前正常运行,一段时间后开始报F0002,越来越频繁
原因:经过检查,发现水泵电机接线盒内有一个端子虚接,加上泵房湿气严重,已经开始锈蚀
措施:处理锈蚀并紧固后,问题解决
9
MM430驱动风机,级联风道,经常报F0002
原因:经过检查,级联风道一台风机转速过快,使气流驱动该风机造成回馈
措施:适当降低另一台风机转速
10
恒压供水,MM430驱动水泵,经常出现F0002故障
原因:使用了PID功能,PI参数不合适,响应太快
措施:适当降低P参数(P2280),增加I参数(P2285)

注意


以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。