如何处理MM4系列变频器的A0502报警


问题

当MM4系列变频器出现A0502时该如何解决?

A0502

直流电压超过报警阀值,是指变频器的直流母线电压超过报警阀值(阀值请参考,r1242)。

常见原因

1.    电源电压过高

·         电源波动;

·         电源侧其他设备引起的操作过电压。

2.    负载能量回馈

·         大惯量负载减速过程;

·         位能性负载;

·         负载突变(突然减载)。

3.    硬件问题

·         变频器直流电压检测回路有问题。

常见处理办法

·         检查进线电压,保证电源电压在允许范围内;

·         大惯量负载延长减速时间P1121;

·         大惯量负载减速或位能负载在必要时使用制动单元+制动电阻(对于MM440 75kw以下,内置了制动单元);

·         在变频器停止输出的情况下检查参数r0026(正常值为500-600),并用电压表实测DC+,DC-两端电压,如果所测量值与r0026不符,说明直流回路的检测回路存在问题,建议维修。

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
一上电就报A0502
原因:经过检查,测量直流电压正常5xx V,观察r26,显示将近700 V。变频器直流母线电压检测有问题。
措施:联系维修

注意



以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。