问题
当MM4系列变频器出现A0910时该如何解决?
A0910
Vdc_max(最大直流母线电压)控制器退出运行。当P1240=1或3时,Vdc_max控制器激活。当直流母线电压(r26)超过Vdc_max控制器投入阈值(r1242)时,Vdc_max控制器开始运行,A0911报警出现。Vdc_max控制器通过增加输出频率/延长斜坡下降时间来降低直流母线电压。如果Vdc_max控制器不能降低直流母线电压、使其在允许范围内,那么Vdc_max控制器将退出运行,A0910报警出现。
常见原因
1. 变频器进线电压持续偏高
2. 电机被拖动,处于连续发电状态
3. 大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短
4. 与F0002过电压故障同时出现
常见处理办法
1. 用万用表测量变频器进线电压,如果电压持续偏高,请查找原因,看是否可以调整供电变压器抽头以降低供电电压
2. 手动设置Vdc_max控制器投入阈值。设置P1254=0(禁止Vdc_max控制器投入阈值自动检测),增大P0210(供电电压有效值)为实际供电电压值
3. 大惯量负载增大斜坡下降时间P1121
4. 如果有制动电阻,设置P1240=0,禁止Vdc_max控制器
5. 如果A0910与F0002同时出现,请参考F0002的解决方法
案例集
序号 | 报警现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | 一台90KW风机由MM440变频器控制,近期出现停车时报A0910、A0911。 | 原因:近期工厂供电电压升高导致直流母线电压上升,风机减速停机时制动能量回馈导致直流母线电压上升,上述两个因素结合,使直流母线电压上升更快,Vdc_max控制器无法限制直流母线电压上升,报出A0910。 措施:适当增大斜坡下降时间P1121。 |
2 | 一台132kw的MM440变频器驱动罗茨风机,前期使用均正常,但近期出现每次启动风机时先报F0002然后报A0910。 | 原因:A0910与F0002同时发生,而且是一起动就出现,这是由于电机电缆发生单相接地短路,启动瞬间直流母线电压上升,不仅超过了r1242(Vdc_max控制器投入阈值),也超过了F0002过压阈值。 措施:更换电机电缆,排除接地故障。 |
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。