工控编程吧

标题: 西门子MM4系列变频器的A0910报警处理方法 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-8 09:54
标题: 西门子MM4系列变频器的A0910报警处理方法
如何处理MM4系列变频器的A0910报警

问题

当MM4系列变频器出现A0910时该如何解决?

A0910

Vdc_max(最大直流母线电压)控制器退出运行。当P1240=1或3时,Vdc_max控制器激活。当直流母线电压(r26)超过Vdc_max控制器投入阈值(r1242)时,Vdc_max控制器开始运行,A0911报警出现。Vdc_max控制器通过增加输出频率/延长斜坡下降时间来降低直流母线电压。如果Vdc_max控制器不能降低直流母线电压、使其在允许范围内,那么Vdc_max控制器将退出运行,A0910报警出现。

常见原因

1.    变频器进线电压持续偏高

2.    电机被拖动,处于连续发电状态

3.    大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短

4.    与F0002过电压故障同时出现

常见处理办法

1.    用万用表测量变频器进线电压,如果电压持续偏高,请查找原因,看是否可以调整供电变压器抽头以降低供电电压

2.    手动设置Vdc_max控制器投入阈值。设置P1254=0(禁止Vdc_max控制器投入阈值自动检测),增大P0210(供电电压有效值)为实际供电电压值

3.    大惯量负载增大斜坡下降时间P1121

4.    如果有制动电阻,设置P1240=0,禁止Vdc_max控制器

5.    如果A0910与F0002同时出现,请参考F0002的解决方法

案例集

序号
报警现象描述
可能的故障原因及处理措施
     1
一台90KW风机由MM440变频器控制,近期出现停车时报A0910、A0911。
原因:近期工厂供电电压升高导致直流母线电压上升,风机减速停机时制动能量回馈导致直流母线电压上升,上述两个因素结合,使直流母线电压上升更快,Vdc_max控制器无法限制直流母线电压上升,报出A0910。
措施:适当增大斜坡下降时间P1121。
    2
一台132kw的MM440变频器驱动罗茨风机,前期使用均正常,但近期出现每次启动风机时先报F0002然后报A0910。
原因:A0910与F0002同时发生,而且是一起动就出现,这是由于电机电缆发生单相接地短路,启动瞬间直流母线电压上升,不仅超过了r1242(Vdc_max控制器投入阈值),也超过了F0002过压阈值。
措施:更换电机电缆,排除接地故障。

注意



以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。  






(, 下载次数: 592)