MM4系列变频器的F0453故障


问题

当MM4系列变频器出现F0453故障时该如何解决?

F0453

电机堵转,该故障为矢量控制时变频器检测电机失步。

常见原因

常见处理办法

适当增大P1120 P1121 使能捕捉启动功能 选用更大的电机 SLVC 下适当增大P1611

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
MM440  带载运行几秒报F0453
原因:不正确的电机参数与优化参数。
措施:设置正确电机参数,重新进行优化,步骤:
1) 首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试。
2) 其次要通过 P1910 对电机参数识别。
3) 通过 P1960 对速度环进行优化(如果可以)。如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470 等参数,最后还可
以通过提高加速度转矩提升P1611 的数值,在低速范围内提高转矩。
MM440  加速过程中报F0453
原因:设置了过短的斜坡上升时间
措施:延长斜坡上升时间
2
电机用力矩控制,有时会报F0453故障
措施:屏蔽F0453故障,设置参数 P2100=453,P2101=0