LED | 诊断信息 | 常见原因 |
灭 | PROFIBUS模板没有输入电压 | 没有输入电压或没有连接外部24V电源 PROFIBUS模板安装不正确 |
红快闪 | 无效的ROFIBUS地址在DIP拨码开关设置(地址设置为126或127) 硬件故障 软件故障 | 无效PROFIBUS地址,请检查P918参数 PROFIBUS模板损坏 PROFIBUS模板安装不正确,接插件接触不良 PLC组态异常(例如没有组态正确报文) |
红常亮 | 启动与变频器连接时,或者没有与变频器连接,如果整个状态是稳定的,那么这个PROFIBUS模板是有缺陷的 | PROFIBUS模板损坏 PROFIBUS模板安装不正确,接插件接触不良 |
橙闪 | 模板已经建立与变频器通讯连接,但没有与PROFIBUS的连接 | 没有连接DP电缆,或DP电缆中断 DP插头接触不良等 |
橙常亮 | 模板已经建立与变频器通讯连接,PROFIBUS通讯链路已经建立,但还没有周期数据交换 | 变频器已经连接到PROFIBUS网络,但PLC组态中没有组态该变频器 硬件组态中的变频器DP地址与时间变频器DP地址不一致 |
绿闪 | 已经建立周期性数据交换但是控制字为0,或PROFIBUS主站在STOP状态 | 变频器已经与PLC建立通讯,但控制字为0 变频器已经与PLC建立通讯,但PLC处于Stop状态 |
绿常亮 | 正在进行周期性数据交换 | 正常通讯 |
序号 | 故障现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | S7-300与MM440变频器进行PROFIBUS通讯报F0070故障,复位F0070故障后,变频器仍显示A0703报警,并且无法消除 | 原因:由于变频器没有收到来自DP主站的有效的控制字,出现A0703报警。 措施:检测以下两点 1. 检查DP主站是否处于RUN状态; 2. 检查DP主站发送给变频器的控制字第10位是否为1; |