西门子MM4系列变频器的F0070故障处理方法


问题

当MM4系列变频器出现F0070故障时该如何解决?

F0070

PROFIBUS总线通讯故障,变频器在规定的时间内(P2040看门狗时间)没有收到DP主站的报文,可能由于DP主站异常、硬件问题、或总线干扰导致通讯异常。

常见原因

1.    DP主站出现异常

·         DP主站停机

·         正常通讯时DP主站发送无效控制字(控制字为0)

2.    硬件问题

·         通讯链路中断(DP电缆断线或DP插头松动等等)

·         PROFIBUS模板与变频器接触不良或接插件针脚损坏

3.    干扰问题

·         安装布线不符合规范

·         终端电阻设置不当

·         PROFIBUS通讯受到干扰

注意:查找F0070故障原因之前请查看故障时刻PROFIBUS模板指示灯的状态,并根据指示灯状态和DP主站指示灯状态综合分析故障原因。PROFIBUS模板指示灯状态参考下表。

LED
诊断信息
常见原因
PROFIBUS模板没有输入电压
没有输入电压或没有连接外部24V电源
PROFIBUS模板安装不正确
红快闪
无效的ROFIBUS地址在DIP拨码开关设置(地址设置为126或127)
硬件故障
软件故障
无效PROFIBUS地址,请检查P918参数
PROFIBUS模板损坏
PROFIBUS模板安装不正确,接插件接触不良
PLC组态异常(例如没有组态正确报文)
红常亮
启动与变频器连接时,或者没有与变频器连接,如果整个状态是稳定的,那么这个PROFIBUS模板是有缺陷的
PROFIBUS模板损坏
PROFIBUS模板安装不正确,接插件接触不良
橙闪
模板已经建立与变频器通讯连接,但没有与PROFIBUS的连接
没有连接DP电缆,或DP电缆中断
DP插头接触不良等
橙常亮
模板已经建立与变频器通讯连接,PROFIBUS通讯链路已经建立,但还没有周期数据交换
变频器已经连接到PROFIBUS网络,但PLC组态中没有组态该变频器
硬件组态中的变频器DP地址与时间变频器DP地址不一致
绿闪
已经建立周期性数据交换但是控制字为0,或PROFIBUS主站在STOP状态
变频器已经与PLC建立通讯,但控制字为0
变频器已经与PLC建立通讯,但PLC处于Stop状态
绿常亮
正在进行周期性数据交换
正常通讯

常见处理办法

1.    主站出现异常

·         检查DP主站状态

·         检查控制字,控制字的第10位必须为1

2.    硬件问题

·         检查DP电缆断线或DP插头是否松动

·         检查PROFIBUS模板安装是否正确,是否存在松动

·         检查PROFIBUS模板是否损坏(如果有其它PROFIBUS模板可以进行交叉测试)

3.    干扰问题

·         检查DP主站、变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接

·         检查PROFIBUS电缆屏蔽层是否可靠接地,PROFIBUS电缆屏蔽层应正确压接到DP插头的屏蔽夹中

·         检查PROFIBUS电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,PROFIBUS电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm

·         检查总线插头终端电阻拨码开关是否在适当的位置,网络的两个终端必须设置终端电阻

·         检查PROFIBUS总线终端站点是否上电,如未上电终端电阻无效

·         检查通讯电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册

·         适当降低PROFIBUS通讯速率,降低通讯速率有利于PROFIBUS总线信号抗干扰

·         增大通讯超时监控时间(P2040)

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
S7-300与MM440  PROFIBUS通讯,每次在下载S7-300硬件配置时出现F0070故障
原因:S7-300 在下载硬件配置或进入STOP状态或断电都会导致CPU与MM440通讯中断,所以MM440报F0070故障,CPU 重新运行后,复位变频器故障即可。
2
S7-300与MM440  PROFIBUS通讯,每次单独关闭S7-300电源时出现F0070故障
3
2.2kw MM440在使用操作面板时经常出现F0070故障,故障可通过操作面板FN键复位
原因:由于按压操作面板按键导致PROFIBUS面板与I/O板接触不良
措施:重新安装PROFIBUS模板,保证模板安装牢靠
4
S7-300与MM440  PROFIBUS通讯一直运行正常,突然出现CPU BF灯一直红闪,变频器报F0070故障
原因:DP网络中断
CPU BF灯红持续闪烁表示DP主站无法找到变频器站点,可根据PROFIBUS模板指示灯判断是否是由于模板损坏还是物理链路中断导致。
措施:如果是怀疑模板损坏,可首先检查变频器PROFIBUS模板安装是否存在接触不良或松动情况,反复安装后仍然不能解决问题可采用更换其它模板进行交叉试验。
如果怀疑物理链路终端主要检查以下几项:
检查DP电缆是否断线
检查DP插头是否松动
检查终端电阻拨码开关的位置是否正确
参考“硬件问题” 处理办法
5
S7-300与MM440  PROFIBUS通讯一直运行正常,变频器偶尔报F0070故障,故障复位后能够正常运行
原因:通讯干扰导致通讯中断的可能性较大。也可能由于模板工作不稳定。
措施:如果出现F0070故障时刻CPU BF灯短暂闪烁,随后恢复正常,可能由干扰导致通讯中断。
如果出现F0070故障时刻CPU BF灯正常,可能由DP主站发送无效的控制字(控制字等于0),或报文监控时间(P2040)设置过短导致。
参考“干扰问题”处理办法
6
S7-300与多台MM440 PROFIBUS通讯,个别变频器一启动会导致其它变频器出现F0070故障

注意

以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。