序号 | 故障现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | 一台30KW的MM440变频器拖动30KW的电机,工作一段时间就会报F0003,现在出现情况是越来越频繁了,报F0003检查进线电压一切正常,用万用表检查直流母线电压也正常(DC525V),检查参数r26=408V,断电几分钟后重新上电r26=520V恢复正常,过一会儿又报F0003 | 原因:变频器硬件问题 措施:请联系维修部门 |
2 | 45KW MM430最近经常报F0003,在同一配电房变压器下,这段路线上还有3台冷水机组。当冷水机组启动或停止时候,MM430经常报F0003故障 | 原因:大功率工频电机启动导致电源电压波动 措施:使用自动再启动 |
3 | 110KW MM430驱动水泵,经常在雷雨天报F0003故障 | 原因:雷电导致电源电压波动 措施:供电系统进行防雷处理,或使用自动再启动 |
4 | 一台MM440 11KW驱动辊道在高速时报F0003,但是低速不报 | 原因:待机时r0026=530V,发现随着频率的增加r0026一直在减小直到报欠压故障。使用钳形表检测进线电流,发现一相没有电流,电源缺相导致 措施:检查电源接线 |