如何处理MM4系列变频器的A0503报警

本文介绍了如何处理MM4系列变频器的A0503报警



问题

当MM4系列变频器出现A0503时该如何处理?

A0503的含义

直流母线欠电压报警

常见原因

               1.进线电压过低

·         进线电压过低

·          有短时掉电的情况发生

              2.冲击性负载

              3.一相整流桥不能导通

·         整流桥损坏

·         进线缺相

常见处理办法

·         检查进线电压。

·         如果是瞬时掉电的情况,对于MM440变频器我们还可能尝试用动态缓冲功能来避免变频器欠电压跳闸,设置P1240=3,靠降低输出频率来保持直流回路的能量。但对于MM430,MM420并没有此功能。

·         请测量三相输入电流,如果有一相无电流,可以检查是否有虚接,否则变频器整流桥存在问题。

·         在变频器停止输出的情况下检查参数r0026(如果进线电压为380V,那么正常值为500-600),并用电压表实测DC+,DC-两端电压,如果所测量值与r0026不符,说明直流回路的检测回路存在问题,建议维修。

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
一台MM430 30KW变频器显示A0503故障。
原因:检查三相电源正常,而r0026仅20V,整流或检测回路有问题。
措施:申请维修
2
变频是MM430 200KW的,上电显示A0503。
原因:主接触器没有闭合。变频器前侧有接触器,变频器通过X9端子供了24V电源。
措施:闭合主接触器
3
一台MM440 22KW的变频器一上电就显示F0004/A0503,且不能复位。
原因:检查r0026直流母线电压值时,发现p10=2,检查发现r200=0说明控制主板无法识别功率模块。
措施:申请维修
4
变频器11KW上电报A0503。
原因:检查r0026,发现只有300多V,检查进线接线,发现只接了L1,L2单相220V电源。
措施:改为380V供电

注意

以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。  