序号 | 报警现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | MM420变频器运行时一直出现A0922报警,不能消失。 | 原因:变频器运行时,没有接电机。这时,变频器输出电流很小,小于P2179的参数设置,从而出现A0922报警。 措施:屏蔽,减小P2179的设置值,或忽略该报警。 |
2 | MM430变频器在运行过程中出现A0922报警,不能消除。 | 原因:变频器功率比电机功率大的多,电机的额定电流比变频器的输出电流小的多,在电机空载的情况下,再加上电流检测精度的问题,导致A0922报警。 措施:屏蔽,减小P2179的设置值,或忽略该报警。 |
3 | MM440变频器运行一切正常,且电机几乎满载运行,变频器出现A0922报警。 | 原因:一般情况下是电流检测回路有问题导致。可以读取实际输出电流参数r0027的值,如果r0027=0或与示波器实际测量的输出电流值偏差过大,可以判断是电流检测回路损坏。 措施:送修 |
4 | MM440变频器驱动匹配的电机,给启动信号,没有速度给定,出现A0922报警。 | 原因:变频器启动后,速度给定值是0,这时的电流主要是自励磁电流,小于P2179的参数设置,从而出现A0922报警,这种情况主要出现在大功率设备上,例如200kw电机。 措施:屏蔽,减小P2179的设置值,或忽略该报警。 |
5 | 变频器运行后没有输出电压和输出电流,报A0922。 | 原因:变频器IGBT损坏。 措施:申请维修 |
6 | 变频器运行后,出现A0922报警。 | 原因:变频器和电机之间有接触器,变频器运行时接触器没有闭合。 措施:闭合变频器和电机之间的接触器。 |