问题
当MM4系列变频器出现F0022故障时该如何解决?
F0022
变频器功率组件故障。
常见原因
1. 变频器直流回路过电流:
· 变频器直流回路制动斩波器短路
· 功率单元半导体损坏
· 变频器输出端短路
2. 接地故障
· I/O板没有正确安装
常见处理办法
1. 检查变频器是否使用能耗制动,如果有,对于FX和GX尺寸变频器,检查外部制动单元,也可以脱开制动单元测试
2. 检查电机和电机电缆的绝缘和接地,具体方法:从变频器输出侧端子处脱开电机电缆,使用兆欧表检查电机和电机电缆相间和单相对地的绝缘,如果电机绕组或电机电缆存在绝缘和接地的现象,更换有问题部分
3. 检查I/O板的安装,如何存在通讯模块或编码器模块等选件模块,则检查其是否正确安装
案例集
序号 | 故障现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | MM440变频器上电就报F0022,不能复位,无法运行。拆除变频器外围接线,单独给变频器送电,依然出现F0022 | 原因:变频器损坏 措施:请联系维修部门 |
2 | MM440变频器,一启动就出现F0022,复位后再给启动信号依然如此。拆除电机接线,给启动变频器不出现F0022。 | 原因:电机绝缘问题 措施:检测电机绝缘 |
3 | MM440的变频器,经常出现F0022,复位后还能运行,运行一段时间又出现F0022。电机和电机电缆的绝缘和接地正常 | 原因:I/O板硬件连接回路接触不良造成的。检查选件模块的安装是否规范,如若不能解决 措施:重新安装I/O板 |
4 | MM440的变频器,隔三差五的出现F0022,复位后还能运行,运行一段时间又出现F0022。检查发现存在绝缘和接地问题。 | 原因:电机接线盒中的电机线对外壳接地。可能是电机线的绝缘有问题,随着电机振动, 造成偶尔接地,报F0022故障。 措施:更换问题元器件。 |
5 | MM440的GX尺寸变频器,出现F0022,不能运行。断开直流回路的制动单元模块后,一切正常 | 原因:制动单元损坏导致 措施:更换制动单元 |
6 | MM440变频器一上电就出现F0022故障,且不能复位。 | 原因:MM430和MM440的FX和GX尺寸变频器,当外供24V电源通过DP通讯模板的+/- 端子供电,会出现F0022故障。 措施:使用X9端子提供24V电源。 |
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。
相关文档
MM440使用大全 MM430使用大全
百度云附件:如何处理MM4系列变频器的F0022故障.zip
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |