问题

当G120系列变频器出现F07900故障时该如何解决?

F07900

故障名称:电机堵转

电机长时间工作在转矩限幅或电流限幅下,并且实际转速低于P2175中设置的阀值。

常见报警原因

·         负载过重或负载卡死

·         抱闸没有打开

·         转矩/电流限幅设置过小

·         电机启动的时候,电机轴在自由旋转

·         加速时间设置太短

·         变频器过热

处理方法

·         检查负载是否可以自由旋转

·         检查电机抱闸在变频器运行时是否打开

·         矢量控制时检查实际转矩限幅值(r1538,r1539),V/F控制时检查P0640的设置。

·         尝试激活捕捉再启动功能P1200

·         延长斜坡加速时间P1120

·         检查变频器运行时是否伴随有其他报警值,如变频器过热报警等。

·         重新优化变频器参数

·         尝试修改P2175和P2177,或者尝试屏蔽此故障。

注意

以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。