工控编程吧

标题: 如何处理CU2X0-2 变频器的A07400报警 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-8 09:25
标题: 如何处理CU2X0-2 变频器的A07400报警
如何处理CU2X0-2 变频器的A07400报警

如何处理CU2X0-2 变频器的A07400报警



问题

当G120系列变频器出现A07400报警时该如何解决?

A07400

报警名称:Vdc_max(最大直流电压)控制器生效。

当P1280(V/F控制),P1240(矢量控制)=1或3时,Vdc_max控制器激活。当直流母线电压(r70)超过Vdc_max控制器投入阈值(r1282/r1242)时,Vdc_max控制器开始运行,A07400报警出现。Vdc_max控制器通过增加输出频率/延长斜坡下降时间来降低直流母线电压。如果Vdc_max控制器不能降低直流母线电压在允许范围内,那么Vdc_max控制器将退出运行,A07401报警出现。

常见报警原因

·         位能性负载下降过程中能量回馈

·         大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短

·         负载波动电机被反拖

处理方法

·         使用制动单元+制动电阻(PM240 FSGX以下含制动单元,只需外配制动电阻即可)

·         延长P1121斜坡下降时间

·         检查负载情况

注意

以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。