工控编程吧

标题: 如何处理CU2X0-2 变频器的F30002故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-8 09:24
标题: 如何处理CU2X0-2 变频器的F30002故障
如何处理CU2X0-2 变频器的F30002故障

问题

当G120系列变频器出现F30002故障时该如何解决?

F30002

故障名称:直流母线过电压,是指变频器的直流母线电压超过过电压阀值。

常见报警原因

1.    电源电压过高

·         电源波动

·         电源侧其他设备引起的操作过电压

2.    负载能量回馈

·         大惯量负载减速

·         位能性负载下降

·         负载突变(突然减载)

3.    硬件问题

·         变频器直流电压检测回路故障

·         输出侧电缆或电机接地故障

·         输出侧电缆或电机端子虚接

4.    参数设置不合理

处理方法

1.    电源电压过高

·         万用表测量变频器进线电压是否超过允许电压范围

·         现场是否有电容补偿柜投入,以及现场是否有其它设备导致电网电压存在尖峰

2.    负载能量回馈

·         大惯量负载减速可通过延长斜坡时间P1121,或使用最大电压控制器(V/F方式:P1280;矢量方式:P1240)避免过电压,如果需要大惯量负载快速减速需要使用制动单元+制动电阻(对于PM240 FSGX以下,内置了制动单元,外配制动电阻即可)

·         位能负载应用需要使用制动单元+制动电阻(对于PM240 FSGX以下,内置了制动单元,外配制动电阻即可)

·         如果使用了制动单元和制动电阻,请检查参数P219是否已经设置为制动电阻的最大功率。

3.    硬件问题

·         万用表测量变频器进线电压,测量变频器直流母线电压(DCP/DCN端子,正常情况下为进线电压的1.35倍左右,400V输入电压直流母线电压约540左右(带负载时),不带载时电压会高一些),查看r0070参数显示变频器测量的直流母线电压,正常情况下测量的直流母线电压和r0070的值应接近,判断这3个电压值的关系是否正确,如不正确变频器可能损坏。

·         如果出现每次一启动就报,检查输出侧电缆或电机的绝缘

·         如果每次上电就报,请联系维修。

注意:过电压阀值固化在变频器中,该值无法修改,并且该故障无法屏蔽。

注意

以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。


(, 下载次数: 529)