标题: 如何处理CU2X0-2 PN变频器的F08501故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-8 09:20
标题: 如何处理CU2X0-2 PN变频器的F08501故障
如何处理CU2X0-2 PN变频器的F08501故障

当G120系列变频器出现F08501故障时该如何解决?



问题
当G120系列变频器出现F08501故障时该如何解决?
F08501
PROFINET通讯故障,表示变频器在规定的时间内(PROFINET总线监控时间)没有收到PROFINET控制器的报文,可能由于PROFINET控制器异常、硬件问题、或总线干扰导致通讯异常。
常见原因
1.    PROFINET控制器出现异常
·         PROFINET控制器停机;
·         PROFINET网络数据刷新时间太短。
2.    硬件问题
·         通讯链路中断(通讯电缆断线或插头松动等等)。
3.    干扰问题
·         安装布线不符合规范;
·         PROFINET通讯受到干扰。
常见处理办法
1.    主站出现异常
·         检查PROFINET控制器状态;
·         如果存在PROFINET网络站点数较多,数据刷新时间较长,请适当延长PROFINET网络数据刷新时间。
2.    硬件问题
·         检查通讯电缆断线或插头是否松动;
·         检查PROFINET端口是否损坏(如果有其它控制单元可以进行交叉测试)。
3.    干扰问题
·         检查是否使用西门子专用PROFINET电缆,如果使用普通网线无法保证抗干扰性请更换电缆;
·         检查PROFINET控制器、变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接;
·         检查PROFINET电缆屏蔽层是否可靠接地,PROFINET电缆屏蔽层应正确压接到PN插头的屏蔽夹中;
·         检查PROFINET电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,PROFINET电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm;
·         检查通讯电缆是否超长,西门子PROFINET通讯电缆最大允许100m。
注意:
·         该故障无法通过将P2040设置为0来屏蔽;
·         可通过如下方法屏蔽该故障P2118[X]=8501,P2119[X]=3。屏蔽该故障后,总线中断不会导致故障停机,变频器按照最后设定的速度一直运行,请为变频器设置急停装置避免出现事故。
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。