问题
当G120系列变频器出现故障时该如何屏蔽?
处理办法
· 在P2118[x]里设置想要屏蔽的故障代码值,然后在相应的P2119[x]里设置该故障对应的输出形式,共三种形式:【1】Fault, 此为默认值,输出故障;【2】Alarm,将故障转化为报警输出;【3】No message, 故障无输出。
· 举例说明
屏蔽F07900, F01910 ,参数设置如下
P2118.0=7900, P2119.0=3
P2118.1=1910, P2119.1=3
将外部故障F07860转化成报警输出,参数设置如下
P2118.2=7860, P2119.2=2