如何通过 SIMATIC PCS 7 使用和组态扩展的状态显示

扩展的状态显示用于对过程画面的流程图布局实现标准化。它的使用减少了脚本调用,从而带来了更高的系统性能。最多可以连接 4 个状态字,确保了与现有块的高度协调性。

描述:
通过扩展的状态显示,您可以定义任何状态,并将基本和闪烁画面分配给它们。作为一个状态变量,首选使用变量“VSTATUS”或 PCS 7 OS 变量管理中的其它数字量。此外,状态变量还可以与报警状态组合使用。

随着 SIMATIC PCS 7 V6.x 版本的引入,32 位状态字“VSTATUS”可用于标准块,用于块符号和画面块中的扩展状态显示。

分两个步骤组态扩展的状态显示。第一步,定义状态字的哪些位与所要显示的状态相关,以及显示画面中是否考虑块的collected value。对于collected value,定义可变报警的优先级(0 = 不起作用,1 = 高优先级,6 = 低优先级)。

如果更改了配置,索引列表将会重新生成。这样的话,会弹出对话框提示所有已经完成的组态都将丢失。