问题
当V20变频器出现A0922时该如何解决?
A0922
变频器没有负载。当变频器输出电流小于参数P2179(负载消失的电流门限值,默认为电机额定电流的3%)时,在延时(P2180默认2S)后发出A0922报警,该报警提示变频器当前输出电流太小。
常见原因
1.变频器输出电流小于电机额定电流的3%,可能由于以下原因
l 变频器没有带电机运行,输出电流为0
l 变频器的功率比电机功率大的多,并且没有进行快速调试,P2179等于默认电机参数的3%
l 大功率变频器给启动信号后没有给速度信号,变频器只输出励磁电流。
2.变频器电流检测回路故障。
3.变频器功率模块损坏、没有输出电压。
常见处理办法
1.变频器输出电流小于电机额定电流的3%
· 检查变频器与电机之间的连接电缆是否断开,接触器是否吸合(如果有)
· 如果在进行变频器空载测试,忽略该故障即可
2.变频器运行时用万用表测量变频器是否有输出电压(用有些万用表测量变频器输出电压测量值并不准确,但可以判断是否有输出电压)
3.也可通过将P2179设置为0屏蔽该报警
序号 | 报警现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | V20变频器运行时一直出现A0922报警,不能消失。 | 原因:变频器运行时,没有接电机。这时,变频器输出电流很小,小于P2179的参数设置,从而出现A0922报警。 措施:屏蔽,减小P2179的设置值,或忽略该报警。 |
2 | V20变频器在运行过程中出现A0922报警,不能消除。 | 原因:变频器功率比电机功率大的多,电机的额定电流比变频器的额定输出电流小的多,在电机空载的情况下,再加上电流检测精度的问题,导致A0922报警。 措施:屏蔽,减小P2179的设置值,或忽略该报警。 |
3 | V20变频器运行一切正常,且电机几乎满载运行,变频器出现A0922报警。 | 原因:一般情况下是电流检测回路有问题导致。可以读取实际输出电流参数r0027的值,如果r0027=0或与示波器实际测量的输出电流值偏差过大,可以判断是电流检测回路损坏。 措施:送修 |
4 | V20变频器运行后没有输出电压和输出电流,报A0922。 | 原因:变频器IGBT损坏。 措施:申请维修 |
5 | V20变频器运行后,出现A0922报警。 | 原因:变频器和电机之间有接触器,变频器运行时接触器没有闭合。 措施:闭合变频器和电机之间的接触器。 |
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。