如果在一个项目里添加过SIMOTION组件(SIMOTION CPU或SIMOTION 驱动)然后又删除了此组件,或者使用过SCOUT TIA,那么在不安装SCOUT TIA的情况下将无法再次打开此项目。
产生此问题的原因是缺少SCOUT TIA的软件包。
此问题不止对SCOUT TIA,对TIA博途的所有可选包(例如STEP 7 Safety,WinCC等等)都会发生。
解决办法
为了再次打开此项目,需要安装对应版本的SCOUT TIA(或较新的兼容版本)。只安装SCOUT TIA即可,不需要软件的授权。