序号 | 故障现象描述 | 可能的故障原因及处理措施 |
1 | 一上电就报F2,不能复位 | 原因:变频器损坏,可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题 措施:请联系维修部门 |
2 | 上电没问题,一运行就报F2,拆掉电机电缆,变频器空载运行,问题依旧 | 原因:变频器损坏 可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题 措施:请联系维修部门 |
3 | 上电没问题,一运行就报F2,拆掉电机电缆,变频器空载运行没问题,接上电机电缆,启动就报F2 | 原因:电机接地故障造成,检查电机绝缘,发现电机对地绝缘很差(几十K) 措施:更换电机 |
4 | 机械负载每次停机时都报F2 | 原因:负载减速太快 措施:延长减速时间P1121 |
5 | 风机负载,改造项目,以前使用风门控制,在某些工艺时会关闭风门,发现每次关闭风门时报F2 | 原因:负载突然减小 措施:避免运行时关闭风门 |
6 | 提升机构,高速下降时报F2,低速时没问题,安装了制动电阻 | 原因:制动电阻阻值偏大,制动功率较小。 或者P1240与P1237参数设置不当 措施:减小制动电阻阻值(不能小于变频器允许最小阻值),必须设置P1240=0,P1237>0 |
7 | V20带水泵,有时启动时报F2,有时又不报 | 原因:经过检查,停机时使用OFF2,如果短时间重启,电机还在旋转,此时有时会报F2,有时会报F1 措施:使用捕捉再启动 |
8 | V20变频器带水泵,以前正常运行,一段时间后开始报F2,越来越频繁 | 原因:经过检查,发现水泵电机接线盒内有一个端子虚接,加上泵房湿气严重,已经开始锈蚀 措施:处理锈蚀并紧固后,问题解决 |
9 | V20驱动风机,级联风道,经常报F2 | 原因:经过检查,级联风道一台风机转速过快,使气流驱动该风机造成回馈 措施:适当降低另一台风机转速后 |
10 | 恒压供水,V20驱动水泵,经常出现F2故障 |