注意 并行分支中, "CUSTEPRT"总是输出左侧分支的步运行时间。
右击打开"CUSTEPRT"的对象属性,选择标签"Attributes",设置属性 "S7_m_c" 为 "true"。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 设置"S7_m_c" 为 "true"之后,必须编译程序和OS修改。编译之后,变量 "CUSTEPRT"创建在OS变量管理下并可用于可视化。 警告 PCS 7 V8.1中,当第一次编译此变量时,OS变量管理会出现错误信息。显示格式转换ID 11957664未执行。 为避免错误信息,必须修改格式转换( "CUSTEPRT"改为"LongToSignedDword"),并编译OS。编译之后撤销修改,重新编译OS,则变量正确创建。 为修改格式转换,打开SFC类型属性。 点击按钮"Operator Control and Monitoring..." 。 在标签页 "WinCC Attributes",修改变量格式转换。 此错误已在AS-OS Engineering V8.1 Upd4 及更高版本中修复。 AS-OS Engineering V8.1 Upd4 和 PCS 7 V8.1 SP1兼容。 以下适用于SFC图表 没有变量用于可视化。 如果必须显示,则可以通过例如组态定时器,在步执行的同时启动的方式获取运行时间显示。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4