当OS中消息未确认时,在AS中抑制该消息重新发送。一个AS只能运行一种程序,要求默认设置的消息程序,要么新消息程序(ATR),显示设备(PCS 7 操作员站)可以处理两个程序。
注意
为同一个多项目中的所有自动化系统组态相同的消息程序(标准消息程序或ATR);(必要混合)。或者工厂操作人员无法识别生成消息的程序。 可能导致错误的结论。
如果产生消息的信号快速变化状态,则会触发消息扰动。这可能意味着工厂状态无法有效监控。
通过组态"Acknowledgment-triggered reporting (ATR)"功能,可以抑制重复信号,直至工厂操作员确认。
说明
- 打开SIMATIC Manager。
- 在组态视图树形结构中选择所需SIMATIC站点。
- 列表中选择 "Hardware"。
- 选择菜单命令"Edit > Open Object",打开硬件组态。
- 选择CPU,选择菜单命令"Edit > Object Properties"。
- 在对话框"Properties - ("CPU xxx")"中,"Diagnostics/Clock"标签,勾选选项"Acknowledgment-triggered reporting of SFB 33-35"。
(, 下载次数: 0)