标题: 如何更改 WinCC 报警记录的采集周期
如何更改 WinCC 报警记录的采集周期
说明 可以在注册表中修改消息系统中确认变量、报警变量和过程值变量的更新时间。加快更新频率会导致系统负担增加。注意报警速度的要求。通过在注册表中手动建立如下条目来修改更新周期: ......


说明
  • 只有在项目中不使用时间顺序的消息才可以使用以下设置!
    记住,在辅助值的情况下,辅助值确定的消息位程序是唯一有用的辅助值,变化缓慢而不是突然。如果报警事件和辅助值时间必须匹配完美,请使用“按时间顺序”的步骤。
  • 对于确认变量跟报警变量,必须使用相同的周期!

编号
步骤
1
“开始〉运行...”,输入“regedit”打开注册表。
2
搜索如下代码:
32位操作系统: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WINCC\Alarm Logging\CONSTANTS
64位操作系统: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SIEMENS\WINCC\Alarm Logging\Constants
插入三个新的键值 ("右键 > 新建 > DWORD value")。
3
"CycleSetValues"= "00000000" // 确认变量(默认值 0)
"CycleAlarms"= "00000000" // 报警变量 (默认值 0)
"CyclePValues"= "00000003" // 过程值变量 (默认值 3)

警告
确认变量和报警变量必须使用相同的更新周期!
可以在注册表中输入以下的更新周期:
0 = 根据变化 (1s)
1 = 250ms (不要使用, 增加系统负担)
2 = 500ms
3 = 1s
4 = 2s
5 = 5s
6 = 10s
7 = 1min
8 = 5min
9 = 10min
10 = 1h
11 = 用户自定义周期 1
12 = 用户自定义周期 2
13 = 用户自定义周期 3
14 = 用户自定义周期 4
15 = 用户自定义周期 5


重要声明
在编辑注册表之前,建议使用系统恢复来创建一个恢复点。恢复点包含注册表信息,您可以使用它来撤消对系统所做的更改。进一步的信息是在帮助和支持下的“系统恢复”的关键字“系统恢复”。