工控编程吧

标题: SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F... [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-5 10:06
标题: SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F...
SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F1910故障SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F1910故障(看门狗故障)


CU230P-2DP从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统,切换主站时CU230P-2DP控制单元会报F1910(看门狗故障)故障。
当通过Y-link连接的H冗余系统的DP主站时切换,如何消除F1910故障(看门狗故障)。
F1910(看门狗故障)的故障信息有两种方法可以消除。
1.升级Step7到V5.4 SP5 HF1版本。DP中断模式在CU230P-2中设置为DPV0时,新版本可以做到无故障切换。Step 7 Professional 2006 SR6的DVD关盘中有HF1包。
2.使用旧版本Step7(V5.4 SP5)时,DP主站和CU230P-2中的DP中断设置(DP报警模式)必须设置为DPV1,以确保无故障切换。如图1所示,在硬件组态时,双击GSD文件,可以修改CU230P-2的报警模式。如图2所示,在运行模式(operation mode)界面修改DP主站的报警模式。

CU230P-2 DP 中断模式设置
(, 下载次数: 0)