工控编程吧
标题:
如何在 SIMATIC S7-300 S7-400 上建立OPEN MODBUS TCP 通讯 如何查找相关信息
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-11-5 09:23
标题:
如何在 SIMATIC S7-300 S7-400 上建立OPEN MODBUS TCP 通讯 如何查找相关信息
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-11-5 09:27 编辑
如何在 SIMATIC S7-300/S7-400 上建立OPEN MODBUS/TCP 通讯,如何查找相关信息
文档类型
常问问题
,
条目ID:
22660304
,
文档发布日期
2016年8月9日
(6)
评估
如何在 SIMATIC S7-300/S7-400 上建立OPEN MODBUS/TCP 通讯,如何查找相关信息?
推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
文献
涉及产品
该条目描述如何从SIMATIC S7建立OPEN MODBUS/TCP连接以及从哪儿获取更多信息。
STEP 7 V13 Update 3 (TIA Portal)
可以通过CPU集成的PROFINET以太网接口建立SIMATIC S7 300/400与第三方设备之间的Modbus TCP连接。
提供以下产品。
[td]
产品
通讯方式
连接
支持功能码
订货号
Modbus/TCP PN CPU
CPU集成PROFINET接口
CPU 集成PROFINET与第三方设备
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 和 16
2XV9450-1MB02
表 01
SIMATIC Modbus/TCP PN CPU 包含在STEP 7 V13(TIA Portal)及以上版本中。MODBUSPN指令可在下面路径中找到 "Instructions > Communication > Other".
每个使用这些指令的CPU需要付费购买授权,订购授权请联系当地的西门子销售商,供货形式包含带有授权码的软件注册表格和安装CD,CD中内容需要仅在STEP 7 V5.X中安装,但不需要在TIA Portal中安装。
Manual SIMATIC Modbus/TCP PN CPU (STEP 7 (TIA Portal))
(, 下载次数: 453)
上传
点击文件名下载附件
STEP 7 V5.x
SIMATIC S7 与第三方设备通讯采用 MODBUS/TCP 通讯有二种方法:
使用扩展的 CP343-1 或 CP443-1
使用 CPU 集成的 PN 口或H-CPU
两种选项非冗余和冗余Modbus TCP通讯中均可以使用
产品信息如下:
[td]
产品
通信方式
连接
支持功能码
订货号Article number
Modbus/TCP CP
CP343-1 和 CP443-1
S7 控制器通过外部 CP343-1或CP443-1 连接第三方设备
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 和16
2XV9450-1MB00
Modbus/TCP RED V2
CP343-1 和 CP443-1
S7-400 H 或S7-300/400 通过2块CP卡连接第三方设备
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 和16
2XV9450-1MB11
Modbus/TCP PN CPU
CPU 和 H-CPU集成PROFINET接口
CPU / H-CPU 通过集成PROFINET接口连接第三方设备
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 和 16
2XV9450-1MB02
Modbus/TCP PN CPU Redundant
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15和 16
6AV6676-6MB10-0AX0
Modbus/TCP 20 SENTRON PAC
CPU集成PROFINET接口
CPU 通过集成PROFINET接口连接不超过20个 SENTRON PAC
4 (读取类型2和电表)
6 (重置电表)
6AV6676-6MA30-0AX0
Modbus/TCP 100 SENTRON PAC
CPU 通过集成PROFINET接口连接不超过100个 SENTRON PAC
6AV6676-6MA30-1AX0
Modbus/TCP 512 SENTRON PAC
CPU 通过集成PROFINET接口连接不超过512个SENTRON PAC
6AV6676-6MA30-2AX0
表 02
SIMATIC Modbus/TCP 20/100/512 SENTRON PAC这三款产品可以通过简单参数配置实现CPU集成PROFINET接口与 SENTRON PAC的通讯 (PAC4200 V1.5.1 以上 和 PAC3200 V2.2.1 以上),单个CPU最多可以连接512个SENTRON PAC设备。在这种情况,可周期性读取基本数据类型3和能量表数据,另外,可以重置能量表。
请求授权
填写 SOFTWARE REGISTRATION 表格中的"IDENT_CODE"和 "License No."。
提出服务升级并发送该表格至客户支持,勾选 "Problem with SIMATIC authorization/license"。
最终填写CPUREG_KEY 激活码。
百度云附件:如何在 SIMATIC S7-300 S7-400 上建立OPEN MODBUS TCP 通讯 如何查找相关信息.zip