工控编程吧

标题: 用保持命令控制 3RV1936 和 3RV1946 远程操作机构 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-4 10:43
标题: 用保持命令控制 3RV1936 和 3RV1946 远程操作机构
用保持命令控制 3RV1936 和 3RV1946 远程操作机构这个FAQ描述了由一个保持的ON命令控制远程操作机构的情况


问题:
是否允许用保持命令控制3RV19远程操作机构?


解答:
3RV1936 和 3RV1946 远程操作机构可以由一个保持的ON命令控制。因为一旦断路器到达了下一个开关位置,控制电源就已经被内部位置开关(限位开关)切断。这同样适用于在ON命令给出后立即触发了脱扣,导致断路器在脱扣位置的情况。