SINAMICS G120(CU 2x0x-F): 所有参数恢复到工厂设置本FAQ适用于所有SINAMICS G120 Safety 控制单元


如何将Safety控制单元所有参数恢复到工厂设置?
一般注解
  • 当重置参数到工厂设置,通讯存储区被重新引导。这意味着执行重置的时候,通讯会被中断。
  • 即便在恢复工厂设置后,通讯设置和电机标准(IEC/NEMA)设置会保持。
  • 为了将变频器所有设置恢复到工厂设置,必须从Safety功能开始。
实现
使用了Safety功能,所有参数恢复到工厂设置需要两步。首先,所有SI参数,比如“Safe Torque off”或“Safety Limited Speed”必须重置到工厂设置。接下来设置变频器恢复到工厂设置。参数化之后,需执行重新上电,设置才会生效。当变频器恢复出厂设置后,P970会被置为0。

第一步:重置Safety功能设置
功能                              参数                     描述                                    设置                描述
访问等级                      P0003              读写参数访问等级                     3                    专家级
驱动调试参数筛选       P0010               为各调试步骤设置参数筛选      30                  激活参数复位
SI密码输入                  P9761               输入安全集成密码                    xxxxx              安全密码(12345=默认值)
驱动参数复位              P0970               用来初始化参数重置                   10                 复位 Safety 参数(CU2x0x)
                                                                                                                  5                  复位 Safety 参数(CU2x0x-2)

第二步:恢复工厂设置
功能                              参数                     描述                                    设置                描述
访问等级                      P0003              读写参数访问等级                     1                    不需要特别等级
驱动调试参数筛选       P0010               为各调试步骤设置参数筛选      30                  激活参数重置
驱动参数复位              P0970               用来初始化参数设置                  1                    复位参数












欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4