如何将Safety控制单元所有参数恢复到工厂设置?
一般注解
- 当重置参数到工厂设置,通讯存储区被重新引导。这意味着执行重置的时候,通讯会被中断。
- 即便在恢复工厂设置后,通讯设置和电机标准(IEC/NEMA)设置会保持。
- 为了将变频器所有设置恢复到工厂设置,必须从Safety功能开始。
实现
使用了Safety功能,所有参数恢复到工厂设置需要两步。首先,所有SI参数,比如“Safe Torque off”或“Safety Limited Speed”必须重置到工厂设置。接下来设置变频器恢复到工厂设置。参数化之后,需执行重新上电,设置才会生效。当变频器恢复出厂设置后,P970会被置为0。
第一步:重置Safety功能设置
功能 参数 描述 设置 描述
访问等级 P0003 读写参数访问等级 3 专家级
驱动调试参数筛选 P0010 为各调试步骤设置参数筛选 30 激活参数复位
SI密码输入 P9761 输入安全集成密码 xxxxx 安全密码(12345=默认值)
驱动参数复位 P0970 用来初始化参数重置 10 复位 Safety 参数(CU2x0x)
5 复位 Safety 参数(CU2x0x-2)
第二步:恢复工厂设置
功能 参数 描述 设置 描述
访问等级 P0003 读写参数访问等级 1 不需要特别等级
驱动调试参数筛选 P0010 为各调试步骤设置参数筛选 30 激活参数重置
驱动参数复位 P0970 用来初始化参数设置 1 复位参数