工控编程吧

标题: MICROMASTER 4 (MM430/MM440): ON/OFF1启动,OFF2停车 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-4 10:18
标题: MICROMASTER 4 (MM430/MM440): ON/OFF1启动,OFF2停车
MICROMASTER 4 (MM430/MM440): ON/OFF1启动,OFF2停车对于高惯量负载,斜坡下降时间(P1121)也不足够长,同时能量无处释放(例如,接入制动电阻),让电机自由停车是有意义的。


能否通过数字量输入ON/OFF1启动MICROMASTER,通过数字量输入OFF2停止变频器?

可以,使用自由功能块可以实现。

设置参数时,让运行命令(ON)撤消时,激活自由停车命令(OFF2)。当运行命令(ON)再次有效时,自由停车命令(OFF2)自动复位。

这样,应当用自由功能块使ON 信号延迟于OFF2,参数设置如下:

参数
描述
描述
注释
P0701
数字输入1功能
99
允许BICO参数化
ON/OFF命令 数字输入1/ 端子5(例子)
P0840
ON/OFF1 命令源选择BICO连接
r2811
与门1输出
与门1输出到ON命令
P0844
OFF2 命令源
r722.0
数字输入1状态
数字输入1连到OFF2 命令
P2800
使能自由功能块FFB
1
自由功能块使能
FFB 自由功能块
P2801.0
激活自由功能块FFB
1
与门1 使能
P2810.0
与门1输入端0
r722.0
数字输入状态
数字输入1内部连接
P2810.1
与门1输入端1
1
永久高电平连接

注:

OFF1 停车命令

OFF1停车命令和ON运行命令是成对的,当ON命令撤消(取消)时,立即激活OFF1。OFF1有效,电机按照斜坡下降时间P1121制动停车。
OFF1低电平有效-在所有OFF停车命令里,它的优先级最低。

OFF2 停车命令

激活OFF2命令,变频器输出脉冲立即封锁。接着,电机自由滑行停车,不能受控制动。OFF2低电平有效-在所有OFF停车命令里,它的优先级最高。

禁止启动

如果OFF2命令被激活,而ON / OFF1命令也有效,变频器不能运行。变频器运行需要正确的启动顺序才能运行(先撤消OFF2命令,再激活ON/OFF1)。

捕捉再启动(P1200)

变频器正常启动时总是假定电机是静止的。如果不满足条件,请使用捕捉再启动功能。

Vdc直流电压控制器 (P1240)

直流电压控制器自动增加斜坡下降时间来保持直流母线电压值(r0026)在限定值(r1242)以内。

此文档适用于MICROMASTER 430, 440 和SINAMICS G120变频器。

只允许使用有限数量的FFB块。














欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4