能否通过数字量输入ON/OFF1启动MICROMASTER,通过数字量输入OFF2停止变频器?
可以,使用自由功能块可以实现。
设置参数时,让运行命令(ON)撤消时,激活自由停车命令(OFF2)。当运行命令(ON)再次有效时,自由停车命令(OFF2)自动复位。
这样,应当用自由功能块使ON 信号延迟于OFF2,参数设置如下:
参数 | 描述 | 值 | 描述 | 注释 |
P0701 | 数字输入1功能 | 99 | 允许BICO参数化 | ON/OFF命令 数字输入1/ 端子5(例子) |
P0840 | ON/OFF1 命令源选择BICO连接 | r2811 | 与门1输出 | 与门1输出到ON命令 |
P0844 | OFF2 命令源 | r722.0 | 数字输入1状态 | 数字输入1连到OFF2 命令 |
P2800 | 使能自由功能块FFB | 1 | 自由功能块使能 | FFB 自由功能块 |
P2801.0 | 激活自由功能块FFB | 1 | 与门1 使能 | |
P2810.0 | 与门1输入端0 | r722.0 | 数字输入状态 | 数字输入1内部连接 |
P2810.1 | 与门1输入端1 | 1 | 永久高电平连接 |
注:
OFF1 停车命令
OFF1停车命令和ON运行命令是成对的,当ON命令撤消(取消)时,立即激活OFF1。OFF1有效,电机按照斜坡下降时间P1121制动停车。OFF1低电平有效-在所有OFF停车命令里,它的优先级最低。
OFF2 停车命令
激活OFF2命令,变频器输出脉冲立即封锁。接着,电机自由滑行停车,不能受控制动。OFF2低电平有效-在所有OFF停车命令里,它的优先级最高。
禁止启动
如果OFF2命令被激活,而ON / OFF1命令也有效,变频器不能运行。变频器运行需要正确的启动顺序才能运行(先撤消OFF2命令,再激活ON/OFF1)。
捕捉再启动(P1200)
变频器正常启动时总是假定电机是静止的。如果不满足条件,请使用捕捉再启动功能。
Vdc直流电压控制器 (P1240)
直流电压控制器自动增加斜坡下降时间来保持直流母线电压值(r0026)在限定值(r1242)以内。
此文档适用于MICROMASTER 430, 440 和SINAMICS G120变频器。
只允许使用有限数量的FFB块。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |