问题:
3VL7 (1250 A) 和 3VL8 能否应用于IT系统中?
解答:
不可以,MCCBs 3VL7 (1250 A) 和 3VL8 一般是不能应用于IT系统的。
System manual 2013_11, page 62:
VL1250规格以下的3VL塑壳断路器按照 IEC / EN 60947-2, Annex H(针对塑壳断路器在IT系统下应用的测试)对于690 V AC以下电压进行过测试。 3VL7 (1250 A) 和 3VL8 不能应用于IT系统。