工控编程吧

标题: 3VL7 (1250A) 和 3VL8 在IT系统中的应用 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-4 09:56
标题: 3VL7 (1250A) 和 3VL8 在IT系统中的应用
3VL7 (1250A) 和 3VL8 在IT系统中的应用

问题:

3VL7 (1250 A) 和 3VL8 能否应用于IT系统中?

解答:

不可以,MCCBs 3VL7 (1250 A) 和 3VL8 一般是不能应用于IT系统的。

System manual 2013_11, page 62:

VL1250规格以下的3VL塑壳断路器按照 IEC / EN 60947-2, Annex H(针对塑壳断路器在IT系统下应用的测试)对于690 V AC以下电压进行过测试。
3VL7 (1250 A) 和 3VL8 不能应用于IT系统。

(, 下载次数: 489)