客户使用SMART S7-200 PLC通过集电极发24V脉冲控制V90,驱动器V90在PTI模式下定位丢失脉冲,如何解决?
目录:
1 问题描述
2 解决方案
2.1 原因
2.2 解决方案
1 问题描述
客户使用SMART S7-200 PLC通过集电极发24V脉冲控制V90,驱动器V90在PTI模式下定位丢失脉冲,如何解决?
2 解决方案
2.1 原因
由于SMART S7-200 PLC的输出脉冲与V90 的脉冲输入电路的阻抗匹配问题,如果不做任何处理,则V90 PIT端的脉冲波型如图1中兰线所示,波形发生畸变,并且当脉冲的频率越高,波形畸变越严重,因此会导致V90接收到的脉冲丢
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
图1 PLC SMART S7-200 给V90发送脉冲和方向信号波形
2.2 解决方案
需要在SINAMICS V90的36和37,38和39端子间连接电阻R(阻值200 Ohm 至500 Ohm,推荐使用的最小功率为 5 W),如图2所示。