延长断电延时设备3RT1916-2BK01的延时时间的解决方案

问题:

可以扩展一个外部电容到3RT1916-2BK01断电延时模块的C+和Z-端子上,这样就可以加长接触器的释放延时时间。

需要能满足上述功能的外部扩展电容器以及增加释放延时时间的技术数据。

解答:

适用于S00和S0规格接触器(Us = 110 V UC)的3RT1916-2BK01断电延时模块集成了一个68 μF, 180 V 的电容器。

这个电容器提供的延时释放时长如下:

- S00 接触器: 130 ms
- S0 接触器: 100 ms
- S2 接触器: 不可用
- S3 接触器: 不可用

这些时间是可以确保能达到的最小的释放延时时间,然而,受公差和接触器线圈温度的影响,实际时间有可能达到这些值的两倍。

如何加长释放的延时时间:

可以扩展一个外部电容到3RT1916-2BK01断电延时模块的C+和Z-端子上,这样就可以加长接触器的释放延时时间。注意:必须要连接正确的极性。

附加电容器的大小取决于要求达到的延时时间长短。

为了能使上述的原始延时时间加倍,必须连接一个和内部电容器电容一致的电容器;为了能达到上述原始延时时间三倍的延时时间,就必须连接一个两倍于内部电容器电容的电容器,等等。必须选用额定控制电压足够大的电容器。

在保证接触器安全释放的前提下,允许其扩展电容的最大限制如下:

20 x 68 μF = 1360 μF
释放延时时间达到21倍的原始延时时间

备注:
随着电容的加大,内部的预充电电阻要承受的续流时间更长。因此接触器每小时的最大通断频率降低到6次(每次操作之间间隔10分钟),否则会有热过载的危险。