问题
为什么变频器输出卡在最大频率,不能跟随设定值?
描述
如果设定值变为最大频率,然后很快变为其他值,那么变频 器有可能不会按照新的设定值去运行,而是保持之前的最大频率运行。这种情况发生时,变频器不会响应OFF1停车指令,只会在斜坡下降时间过去之后封锁脉冲。因此,在这种情况下,OFF1停车指令实际上变成了OFF2停车指令,电机会自由停车。
解决
有3种方法可以解决变频器设定值卡住的问题。如下:
1、允许反转,设置P1110=0。
2、增加最大频率设置P1082参数,保持模拟量值不变。
例如:
P2000=60Hz (基准频率)
P0760=100% (模拟量输入标定)
P1082=60.1Hz (最大频率)
3、用自由功能块中的“非门”来搭建逻辑,如果卡在了最大频率,变频器自动允许反转。
设置参数如下:
P2800=1 (使能自由功能块)
P2801[9]=1 (使能非门)
P2828=52.10 (非门的输入)
P1110=2829.0 (禁止反转)
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |