标题: 如何将固件加载到CP443-5 Extended [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-1 10:45
标题: 如何将固件加载到CP443-5 Extended
如何将固件加载到CP443-5 Extended对于CP443-5 Extended (6GK7443-5DX05-0XE0),必须仅使用 'FWL_FAST_LOAD' 下载规约进行固件下载。


只能从CP 443-5 Extended的PROFIBUS 接口加载固件。可以使用下面的器件来加载固件:
  • PROFIBUS的插件连接电缆 6ES7901-4BD00-0XA0。
  • PROFIBUS总线电缆的最大长度为200米
注意
不允许使用MPI电缆。
按照下面的说明来使用Firmware Loader 将固件(*.fwl)加载到CP443-5Extended(6GK7443-5DX05-0XE0)
在Windows中打开Firmware Loader,通过菜单“开始>所有程序>Siemens Automation> Siemens Automation > SIMATIC > STEP 7 > NCM S7 > Firmware Loader ”。当打开Firmware Loader时,下面的对话框就会显示。单击“Next”按钮。