工控编程吧

标题: 哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态 自动调试和无拓扑组态更换设备功能 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-1 10:18
标题: 哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态 自动调试和无拓扑组态更换设备功能
哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态(无存储介质更换模块)自动调试和无拓扑组态更换设备功能

描述

自动调试 (无存储介质更换模块) 通过拓扑组态

IO 设备支持自动调试(无存储介质更换模块)可被轻松替换。

这些 IO 设备属性有以下的特点:

替换的 IO 设备不再通过存贮介质或 PG 来获取设备名称。IO 控制器通过组态的网络拓扑和网络的相互连接关系来确认 IO 设备。该功能要求设备必须支持 LLDP(链路层发现协议)。当前网络拓扑必须与组态拓扑相同。

无拓扑组态更换设备

ET 200SP
如果设备名称保存在接口模块附加的总线适配器 (BA 2xRJ45 or 2xFC),你可以无需PG 和拓扑组态更换它。
当使用存储在接口模块的总线适配器的设备名称时,你会有不同的应用场景。
  

接口模块无设备名称
接口模块有设备名称
总线适配器无设备名称
无可用的设备名称
使用总线适配器的名称,并将该名称拷贝到接口模块。
总线适配器有设备名称
使用总线适配器的名称并将该名称拷贝至接口模块
使用总线适配器的名称,如果接口模块名称与总线适配器不同,还将总线适配器的名称拷贝到接口模块。

下方的接口模块设备名称存贮在总线适配器中。

ET 200pro
接口模块 IM154-4 PN 高性能和连接模块 CM IM PN M12, 7/8" 及 CM IM PN PP Cu 都有内部存储器来存储设备名称。因此当无 PG 更换模块,设备名称的有效性有不同的场景。








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4