如何通过 CP 1243-1 在线访问 S7-1200 CPU
在 STEP 7(TIA Portal)V13 SP1 中配置的 CP 1243-1 V2.1需要硬件支持包 是HSP0170 。
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
按照下面的说明通过 CP 1243-1 在线访问 S7-1200 CPU。
在 STEP 7(TIA Portal)中配置 S7-1200 CPU 和 CP 1243-1。
在设备和网络编辑器中打开 S7-1200 的设备视图。
选中 CP 1243-1。在检查窗口中显示 CP 1243-1 属性。
在“常规”选项卡下方的“通信类型”中,使能“激活在线功能”。
(, 下载次数: 6)
上传
点击文件名下载附件
通过 S7-1200 CPU 集成以太网接口将配置下载到控制器。
选择菜单“在线 > 扩展在线”打开“在线连接”对话框。
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
在“在线连接”对话框中进行以下设置建立一个在线连接到 CP 1243-1 通过它可以在线访问 CPU。
- PG/PC 接口的类型:PN/IE
- PG/PC 接口:PG/PC的网卡
- 接口/子网的连接:尝试所有接口
- 使能 "显示所有兼容的设备"功能。
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
在 "在线连接" 对话框中点击 "开始搜索"按钮。
在“目标子网中的兼容设备”中选中 CP 1243-1。
点击“转至在线”按钮建立在线连接到 CP 1243-1 通过它可以在线访问 S7-1200 CPU。
注
如果 S7-1200 CPU 和 CP 1243-1 在不同的 IP 子网,PG/PC 必须连接到二者的 IP 子网。